土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电流互感器容量选择?

电流互感器容量选择?

发布于:2013-06-20 21:11:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电流互感器,电压互感器容量一般怎么计算?求大神赐教。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • tanhairong100
    tanhairong100 沙发
    myqinpeng 发表于 2013-6-21 15:03 电流互感器额定值=计算电流/0.8,然后穿心式可以不用校验动稳定度、热稳定度;母线式电流互感要通过三相短路 …经过计算 查表 有点难度哦
    2013-12-25 21:12:25

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    电流互感器容量相关指标为二次负荷额定容量,一般用VA表示,如5VA、10VA等。选择互感器时,注意实际容量应在额定二次负荷的25%~100%之间。
    实际容量可按照额定二次电流与二次回路总阻抗计算获取,实际容量等于I2^2*|Z|,I2为二次额定电流,一般为5A,|Z|为二次额定阻抗的模,如果测量线路阻抗可忽略,一般取二次仪表的输入阻抗即可。
    如果你说的容量是指一次电流或变比的话。注意测量用互感器可短时120%过载,保护用互感器可多倍过载就行了(过载倍数也称准确限值系数,不同互感器不同,如5倍、10倍、15倍等,需在订货是声明)
    2013-12-17 23:01:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么才能有效防止窃贼从电力计量箱中窃电?

窃电对于有些人来说可能是一件无关轻重的小事,但就此事所造成的恶劣影响,我们是不能忽视的。电对于我们生活的重要性已经不言而喻,我们享受它给我们带来的便捷,为了维持这种便捷,有偿使用是我们每个人应尽的义务。但总有些人喜欢贪一些小便宜,还义正言辞的为自己找好借口,偷这么一点应该没关系的,于是窃电之风肆意横行。 从个人的角度来说对窃电者的安全是不利的,众所周知电是极其危险的东西,许多窃电者在计量箱旁乱搭乱拉,严重影响了周边用户的用电秩序,甚至可能造成人员伤亡。窃电用户过多,会导致线路损耗过大,造成区域性停电,损人不利己。