我做了一个92米高的高层建筑,结构形式为框筒,主要为办公,一二层局部为银行,食堂等,施工图已完成,结果甲方要求去掉两根框架柱,
原因就是这两根框架柱在裙房位置在大空间里面,影响后期使用,向其解释后期装修可以采取隔断,这两根柱子比较靠边,不太影响使用。
这两根柱不能从上到下全取消,因为顶上几层为退台,如果没有柱子则在角部就要起柱,初设审查时提出来这是高位转换,而且在角部,建议加上柱子,现在再去问审查师,给出的主意就是光取消下部三层内的,上部保留,这样高位转换改为了低位转换。
请问这样可以做到吗?需要做哪些加强措施,希望各位同行不吝赐教。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • zb616
    zb616 沙发
    暂时取消了,两侧框架柱按转换柱,梁按转换梁设计,也能计算的过去。
    2013-07-08 21:19:08

    回复 举报