土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防与民用墙部分重叠时钢筋怎么绑?求教

人防与民用墙部分重叠时钢筋怎么绑?求教

发布于:2013-06-26 08:39:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个剪力墙住宅工程,地下室下面两层做人防,发现人防布完墙肢后,出现下面图示这种情况,同一段墙肢,一半民用一半人防,人防的临空墙水平筋在竖筋里面,民用墙肢水平筋在外侧,间距、直径均不相同,人防为大。请问这种情况现场绑钢筋如何操作?两边水平筋互锚?求各位知道的解答下,或者大样图集有无此做法?
QQ截图20130626083604.jpg



QQ截图20130626083604.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 俗人自鄙
    俗人自鄙 沙发
    clivecen 发表于 2013-7-2 09:30 弱弱的请教一下,“一半民用一半人防”,我死活看不出来,怎么一半一半.左侧右侧个一半,还是上半截下半截?到底怎 …井道四周 LKQ1为临空墙,出了井道范围就是民用墙肢。上半部分是民用墙,下半部分表LKQ为人防墙
    2013-07-02 22:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • 俗人自鄙
    俗人自鄙 板凳
    libaotian20 发表于 2013-6-28 10:29 懒得问的话直接都按照人防配筋就完了~不是懒的问,我是民用设计方,都按人防的来,甲方不认那个量啊~~人防也没要求整个墙都按人防做。
    2013-06-28 21:56:28

    回复 举报
    赞同0