某片区雨水排入市政二级防洪渠道,一般应高于常水位标高,但业主为了节省土方,排入渠底。
造成基本常年积水的淹没式排水。只是为了保证不淹没道路。
本人感觉很危险,但是没办法。请问大家怎么处理?

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • pass40ji
    pass40ji 沙发
    朋友 这个我也没有异议。问题是您说的水损怎么估算其值?跟原先重力流出水管水损的局部水损区别?
    2013-07-03 16:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • pass40ji
    pass40ji 板凳
    《给排水设计手册第5册城镇排水》。第31页第二条中,排出口高程雨水出水口内顶最好不低于多年平均洪水位,一般应在常水位以上。污水出水口应尽可能淹没在水体以下。
    2013-07-01 18:29:01

    回复 举报
    赞同0
  • pass40ji
    pass40ji 地板
    若水 发表于 2013-6-28 10:40 一就保持现在这样,出水口不一定要在常水位之上,保证最高洪水位不超过地面标高就行,二就通过填方整体抬高场地 …你好,如果是业主肯定倾向于方案您说的方案1.能否说出方案1缺点?按我们排水专业角度来讲,一般方案1是不能通过图纸评审的。这个只是特殊方式。
    2013-07-01 18:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • pass40ji
    pass40ji 4楼
    scutxiongbao 发表于 2013-6-28 13:12 我也觉得这个有问题,我做了这么久也在犹豫这个问题,不知道规范中有无此条的规定呢?谈谈我的看法,靠近 … 设计手册上有一条 排水管渠出口宜高于河流的常水位。具体看过,刚刚查了下没看到,。但是设计规范上却没有相关明文规定。淹没式出流的管道的流量计算的相关资料也没有查到。希望和各位同行探讨下。
    2013-07-01 18:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • pass40ji
    pass40ji 5楼
    fengzi_231 发表于 2013-6-28 16:14 我觉得淹没出流会对管道的排水能力造成一定的影响,但是我们可以考虑把管径加大来解决,至于说出水口附近的 …呵呵 是啊 这个问题一般现在看不出来。还有从流体学来讲 淹没式出流管道流量到底怎么核算?均是问题啊?
    2013-07-01 17:47:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(20条)