土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于TSPT不能买入板的pkpm数据的解决办法

关于TSPT不能买入板的pkpm数据的解决办法

发布于:2013-07-05 11:48:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

前一阵子好多人发现在TSPT中埋入板的pkpm数


据后配筋,弯矩...都是0。昨天发现这是操作上的问


题!在埋入板数据前首先要在pkpm里面对板配筋斌


且T转D,然后还有很重要的一步就是要在楼板计算里


面找到实配钢筋,保存这张图然后T转D。最后再在


TSPT里面埋入板数据,就会得到正确的结果!:lol


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jiagongyan
    jiagongyan 沙发
    jkd_q 发表于 2013-7-5 17:29 我感觉pkpm出的板图太难看了!而且负筋伸出长度没有取整要自己该!拉伊随心啊 一下子全改完了
    2014-10-21 10:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • stariver0
    stariver0 板凳
    还是不行啊,导入失败
    2014-10-21 10:37:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土应用及其几个方面的发展

论文简介:混凝土应用及其几个方面的发展, 关于水泥混凝土低温施工的论述 投稿网友:tuhanyue521848 上传时间: 2013-07-05

回帖成功

经验值 +10