土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室底板挠度计算时所采用荷载取值的思考

关于地下室底板挠度计算时所采用荷载取值的思考

发布于:2013-07-15 20:02:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
关于地下室底板挠度计算时所采用荷载取值的思考
本人现在做一个工程,下了两天暴雨,纯地下室部分的底板上浮了最多的有15mm,甲方怀疑设计的底板刚度是否不够。我从设计的角度考虑了一下底板挠度裂缝计算时所采用荷载的问题,是用抗浮设计水位还是场地最高水位?如果用抗浮设计水位,那么现场在下暴雨的时候会产生裂缝挠度比用抗浮设计水位算出的结果较大,且可能会超过规范规定的限值,如果抗浮设计水位比平时场地正常水位要低,只能说明这个地勘报告是有问题的。规范规定的裂缝和挠度都是属于正常使用极限状态。暴雨时候的水浮力是否属于偶然荷载,还是准永久荷载,计算时该采用哪一种荷载组合计算都是需要进一步研究的问题。如果挠度和裂缝过大在以后车库正常使用的时候引起居民恐慌,恐怕得引起重视。如果抗浮水位取得不够,底板刚度值不够是有可能出现的,因为水浮力属于反向的竖向荷载,比设计计算的要大,自然会超过挠度和裂缝限值

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    “如果抗浮设计水位比平时场地正常水位要低,只能说明这个地勘报告是有问题的。”
    更错的是你设计。
    2015-07-03 10:52:03

    回复 举报
    赞同0
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    暴雨时候的水浮力在使用阶段是经常性的,按永久荷载考虑
    2015-07-03 10:48:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗浮锚杆地下室底板施工方法

高层写字楼两层地下室采用筏板基础,设置抗浮锚杆,由于持力层为强风化石英岩为防止加速风化,施工锚杆时岩石不能开挖到设计标高。施工地下室底板前基坑内锚杆林立,还需要人工清理基槽给施工带来很大麻烦,各位前辈有没有好的解决办法,感激不尽

回帖成功

经验值 +10