继电保护及二次回路第一章 继电保护工作基本知识第一节 电流互感器电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A电流,转换到二次侧电流就是5A。电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I,当取消多点接地后IX=0,则IY=I。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板现在高压断路器大多使用的是弹簧储能机构,跳闸的时候基本能量都是弹簧输出的,主要直流是保持二次回路的电源及跳闸线圈通电的,一般当控制负荷。
对于DL/T 5044-2014上关于动力负荷的写法,原文写的是“电磁操动合闸机构”,这种合闸机构,是利用合闸线圈中的电流产生的电磁力驱动合闸铁芯,撞击合闸四连杆机构进行合闸的的操作机构,其合闸能量完全取决于合闸电流的大小。
现在高压的很多短路器都是用的弹簧机构(或液压弹簧机构),有专门的储能电机回路或者打压回路,分合闸回路都只是给跳闸或者合闸线圈通电和保持的,因此对于非电磁操动合闸机构,分合闸都是都应被认定是控制负荷。
回复 举报
是不是这样:跳闸属于控制负荷,合闸属于动力负荷?
回复 举报