土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM配筋说明satwe剪中墙配筋:PKPM梁箍筋结果详解:

PKPM配筋说明satwe剪中墙配筋:PKPM梁箍筋结果详解:

发布于:2013-07-31 16:52:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

satwe剪中墙配筋:

H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,那么单侧就是0.8/2=0.4cm^2,而一根8为0.503,已远大于0.4,所以Φ8@200足够,不必加大。

竖向:计算过程是:1000X200X0.3%=600mm^2,但同样是指双侧,除以2就是300mm^2.

Φ10@200(面积393mm^2)足够,而不需要Φ12@180(面积为628)。

PKPM梁箍筋结果详解:

例: SATWE中梁箍筋间距计算用100,计算值G0.8-0.7。
其中G表示箍筋,数值表示在100长的梁段内所需箍筋面积,前一个0.8表示加密区的箍筋面积,后一个0.7表示非加密区的箍筋面积。
配筋时由于输入的箍筋间距为加密区间距,因此对加密区箍筋计算结果0.8可直接参考使用,如果配双肢箍0.8/2=40,可以选用圆八的钢筋,即加密区配φ8@100(注意还要满足构造配筋的要求见抗规6.3.3)。对非加密区箍筋计算结果0.7需要进行换算,如果配双肢箍间距200的话,0.7/100*200/2=0.7,应该选用圆10的钢筋,即非加密区配φ10@200。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyangrensheng
    好贴,菜鸟学习了
    2014-09-25 11:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • 梁柱墙
    梁柱墙 板凳
    这么好的帖子 为啥没人顶 顶你
    2014-02-22 15:20:22

    回复 举报