只看楼主 我来说两句不知大家对这个参数的调整是如何理解与运用,可以讨论一下
回复 举报
因为在框剪结构,剪力墙的刚度很大,在抗震设计中会吸收绝大部分的水平地震作用,
这样剪力墙出现的裂缝,结构就会很不安全,故采用0.2Q调整,让框架柱至少承担20%的水平地震力,
此调整只对框架柱的剪力、弯矩进行调整,柱轴力不变。