稳高压与临时高压消防给水系统的主要区别

发布于:2013-08-08 12:13:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-8 12:14 编辑

在水灭火系统中,稳高压消防给水系统和临时高压消防给水系统是室内消防给水系统中的两种主要给水形式。前者是一种较新的系统,特别是它有别于临时高压消防给水系统中的局部稳压设施。在满足消防给水要求的同时,两种系统之间还是有一定的区别。

一、两种消防给水系统的概念

在消防给水系统中,按压力高低划分,有高压消防给水系统、稳高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。

稳高压消防给水系统:是指消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。它适用于室内消防给水系统、室外消防给水系统和二者合用的消防给水系统。

临时高压消防给水系统:是指消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。它适用于室内消防给水系统,而室外消防给水系统则不宜采用。

《规程》中要求,在设临时高压消防给水系统的高层建筑中,当屋顶消防水箱的设置高度不能保证局部楼层最不利点的消防给水静压要求时,应采用局部稳压设施。故局部稳压设施仅是属于临时高压消防给水系统的一种给水方式,它相当于《高层民用建筑设计防火规范》中的增压设施。

局部稳压设施:是指在消防给水系统中,用于保证局部最不利点水压要求而设置的消防稳压泵、消防稳压罐,它是由消防稳压泵和消防稳压罐共同组成的。


二、两系统的主要区别

1、可靠性

稳高压消防给水系统设置了消防稳压泵,使系统最不利点的压力处于工作状态。在系统中任何给水点出水时,系统均能满足设备的压力要求。而临时高压消防给水系统在平时并不能保证最不利点消防设备的给水压力要求,只有在灭火时由消防泵提供。虽然两种系统均设有消防泵,但是稳高压消防给水系统由于增设了消防稳压泵,可及时提供初期灭火的部分用水量,有利于控制、防止火灾的蔓延,故稳高压消防给水系统的消防可靠性要较临时高压消防给水系统高。

由于这种因素,采用稳高压消防给水系统后,对水灭火系统的其他要求可适当放宽。如《规程》中对设有稳高压消防给水系统的多层建筑,可不设高位消防水箱,从而综合平衡了两种系统的安全可靠性。

2、最不利点的水压和流量

平时稳高压消防给水系统能满足最不利点的水压要求,但不能满足系统的流量要求;临时高压消防给水系统对最不利点的水压和流量均不能满足。

在灭火时两种系统均需启动消防泵以满足系统最不利点的水压和流量要求。

3、消防稳压泵的设置

稳高压消防给水系统应设置消防稳压泵,而临时高压消防给水系统却不一定要求设置消防稳压泵,仅在设局部稳压设施的情况下才要求系统设置消防稳压泵。

4、消防稳压罐的设置

同样,稳高压消防给水系统应设置消防稳压罐,设局部稳压设施的临时高压消防给水系统才需设置消防稳压罐,且两者的功能和容积也不尽相同。

5、控制要求

稳高压消防给水系统采用压力信号的方法控制消防泵的开启,它可以真实地反映系统运行的工况,而临时高压消防给水系统不一定由压力开关控制,在消火栓给水系统中它可由消防箱内的按钮控制消防泵的启动。

稳高压消防给水系统的压力开关宜设置在消防泵的出水管上,而临时高压消防给水系统的压力开关应设在延时器后。

6、管材和敷设

稳高压消防给水系统的管道压力无论是平时还是灭火时都处于高压状态,特别是室内室外合并设置的稳高压消防给水系统的室外给水管压力也较高。在管材的选择上,系统的压力因素需要考虑。

临时高压消防给水系统仅需满足灭火时最不利的系统压力即可,管材的要求相对于稳高压消防给水系统要低些。


三、消防稳压泵和消防稳压罐的区别

1、消防稳压泵

在稳高压消防给水系统中设有消防稳压泵,其作用是维持系统中平时的压力高于最不利点压力的要求。在临时高压消防给水系统的局部稳压设施中,设有局部设施的消防稳压泵,它用于满足系统灭火时局部最不利点的初期灭火的压力要求,起增压作用。

在消防稳压泵的流量和扬程选择上,两种系统也是不同的。消防稳压泵的流量应按系统的渗漏流量计算,消火栓给水系统宜为5L/S,自动喷水灭火系统宜为1L/S,消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵宜为3L/S。稳高压消防给水系统的消防稳压泵的扬程应大于消防泵的扬程。局部稳压设施的消防稳压泵,其扬程应保证顶层最不利处的室内消火栓和喷头的水压要求。

通常,系统的消防稳压泵和局部设施的消防稳压泵均要求设置备用消防泵(按互为备用设计)。除合用消防泵以外,室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统的消防稳压泵不得合用。

在控制方式上,稳高压消防给水系统的消防稳压泵应与消防泵联动,系统通过3个压力开关信号来控制,而局部稳压设施的消防稳压泵可不联动消防泵。

1.jpg


2、消防稳压罐

稳高压消防给水系统稳压罐的功能是维持系统的压力、减少消防稳压泵启动的频率,故系统对其有效容积没有特别的要求。

局部稳压设施设置消防稳压罐的目的是为扑灭初期火灾提供一定的水量。它起到高位消防水箱的部分作用,故局部稳压设施应设置消防稳压罐。

《规程》提出了消防稳压罐的容积要求,如表,所示。

2.jpg


四、稳高压消防给水系统的技术措施

虽然稳高压消防给水系统较临时高压消防给水系统有一些优越之处,但它是需要一定的技术措施来保障的。《规程》综合了稳高压消防给水系统的技术要求。

室内消防给水系统采用稳高压消防给水系统时应符合下列规定:

1、系统应设消防稳压泵。消防稳压泵应与消防泵设于同一泵房内。

2、系统应设消防稳压罐。其总容积对室内消火栓给水系统不应小于50L/S,对自动喷水灭火系统不应小于50L/S,对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用消防泵或稳压罐的给水方式不应小于80L/S。

3、消防稳压泵给水管的管径不应小于50mm。

4、不设高位消防水箱的稳高压给水系统,其 管网的最高部位应设自动排气阀。

室内消防给水系统和室外消防给水系统合并设置为稳高压消防给水系统应符合下列规定:

1、系统应设消防稳压泵,并应设总容积不小于120L/S的消防稳压罐。

2、消防泵必须采用柴油泵或柴油发动机供电 的电动泵。

3、应设不小于50m3的消防水池, 并应分成两个。

4、室外消火栓应设有明显的“高压”标志。

5、管道敷设应符合有关规定。

6、消防泵的供水服务半径不应大于400m。

注:该系统可不设水泵接合器。

当室内消防给水系统和室外消防给水管道合并设置为稳高压消防给水系统时,其室外管道敷设应符合下列规定:

1、埋地消防给水管,当工作压力≤0.8mpa时,宜采用内搪水泥砂浆的给水铸铁管或硬聚氯乙烯给水管;当工作压力>0.8pa时,宜采用给水球墨铸铁管或内外壁经防腐处理的钢管。

2、管道应根据土质和荷载的情况,合理确定基础做法。

3、管径>150mm的管道, 在弯头、三通和堵头位置应设置钢筋混凝土支墩。

4、当管道交叉时,其他压力管道应避让稳高 压消防给水系统的管道。

5、在管道积气部位应设置自动排气阀, 排气阀的管径不应小于15mm。

综上所述,在设计中若正确掌握稳高压消防给水系统和临时高压消防给水系统之间的主要区别,则可充分认识这两种系统;了解系统中的稳压泵与局部设施中的消防稳压泵的区别则可改变设计理念;强调从系统的角度出发,全面、合理地设计消防给水系统。


2.jpg


1.jpg

全部回复(77 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1651287138846

    不知是规范表述问题还是大家理解问题,常高压系统在实际应用中设置高位水池不常见,也没见过;高压市政水也是由水泵提供的,按规范应该列入临时高压系统。稳高压系统和临时高压系统在硬件设施上几乎(箱泵高差取代稳压泵)是相同的,只是工作状态不同而已,稳高压系统最不利点的水压可以满足使用要求,而临时高压系统的水压不能满足使用要求,扑救时都需要启动主消防泵。

    规范对气压罐的表述不清,气压罐作用不是提供系统水压,而应该是在稳压泵的启停瞬间给系统一个缓冲(相当于机械减震的弹簧、电子线路的电容),平稳系统水压波动。

    2022-04-30 11:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • 肖gege
    肖gege 板凳

    不错,学习了,非常感谢!

    2017-12-20 11:10:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层民用建筑消防给排水设计小结

本文根据工程设计经验,结合国家规范,阐述了高层民用建筑消防给排水设计中室外消火栓、水泵接合器、室内消火栓的设置等相关应注意的问题,并提出一些具体看法。1、室外消火栓《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分“,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水泵接合器,且分散布置时,则需要适当增设“额外”的室外消火栓。