土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板怎么考虑不均匀沉降的影响

地下室底板怎么考虑不均匀沉降的影响

发布于:2013-08-13 15:41:13 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
有个项目审图公司要求计算地下室底板及地梁配筋时考虑不均匀沉降的影响,方法是这样的,按照上部结构自重的20%按照附加水浮力输入倒楼盖模型,但是这种做法纯粹是经验做法,不知道大家碰到这种情况是怎么考虑的
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    上部刚度下传即可
    2013-08-13 15:47:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室底板抗浮验算 水浮力放大系数的取值问题

地下室底板抗浮验算 水浮力放大系数是取1.2 还是 1.05,新规范对此是否有要求?

回帖成功