土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室建在岩石上的一点疑问

地下室建在岩石上的一点疑问

发布于:2013-08-20 10:29:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如图 外围尺寸16x20,的一个地下室,底标高-5.000,地下水稳定水位-1.5左右;-5.000标高处基本是岩石,以用素砼修填平整,~
现在的疑问是我用PKPM算,岩石按承载力1000KN,其他按普通地下室来算,地下室底板做500厚,而且局部配筋(如中间隔墙处)很大,甲方负责人一直质疑为什么在岩石上底板做这么厚,配筋这么大~我也不知道怎么回答,只能说地下水原因,但是无法说出有力的原因来说服他,
所以像请教大家 ,像这种底板整个在岩石上,是我模型算错了,其他原因?
请有经验的朋友帮个忙
不甚感激!!
1.jpg

1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ak558558
    ak558558 沙发
    3.5m的水头,250~300的底板就够了,你做500是?
    2013-08-22 00:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • yinyue0
    yinyue0 板凳
    没做过500厚的地下室底板,不过配筋按最小配筋率来说,你板厚做打了配筋自然就变大了!不知道你们院对地下室底板是怎么要求的,我们院一般是做到150-170左右!
    2013-08-20 11:19:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室埋深不一致高层建筑结构设计

论文简介:该论文为2008年第二十届全国高层建筑结构学术论文。 投稿网友:qmx1982 上传时间: 2013-08-17

回帖成功

经验值 +10