土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 这样的钢筋应力计安装正确吗
地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。
1.割断主筋钢筋的做法正确吗?
2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。
3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。

IMG_20130820_164210.jpg

全部回答(4 )

  • co1504966727124
    安装方法也对,最正确的是要和主筋对接的,现在一般施工单位不让切断主筋,安装人员图省事一般都是绑扎主筋上面或者并焊主筋上面。
    2017-09-09 22:23:09 来自 PC 评论 举报
  • 就这样吧
    谢谢楼主分享~~
    2013-11-02 09:48:02 来自 PC 评论 举报