这样的钢筋应力计安装正确吗
这样的钢筋应力计安装正确吗
地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。
1.割断主筋钢筋的做法正确吗?
2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。
3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。
发布于
2013-08-20 17:33:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
co1504966727124
安装方法也对,最正确的是要和主筋对接的,现在一般施工单位不让切断主筋,安装人员图省事一般都是绑扎主筋上面或者并焊主筋上面。
2017-09-09 22:23:09
来自 PC
评论
举报
就这样吧
谢谢楼主分享~~
2013-11-02 09:48:02
来自 PC
评论
举报