土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm箍筋计算结果全长加密

pkpm箍筋计算结果全长加密

发布于:2013-08-21 17:13:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
400x900的主梁,跨度8.1m,主梁上有两道次梁,pkpm计算的时候把主梁分为了3段,导致梁跨高比小于3,计算结果中箍筋是全长加密的,请问自己配箍筋时怎么处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • redcattle1988
    redcattle1988 沙发
    dazhuang0928 发表于 2013-8-21 22:23 不过支座配筋13d25,可能摆不开,调幅试试10根28不行吗
    2013-08-22 08:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • redcattle1988
    redcattle1988 板凳
    dazhuang0928 发表于 2013-8-21 22:20 这就是一根梁,纵筋配筋按跨中最大,两端按支座配筋就可以了,由于梁上荷载比较大,所以配筋较大,正常。…我是问的箍筋
    2013-08-22 08:54:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多