此题为10年上午第31题,此处窗间墙尺寸为1200x240面积为28800小于0.3平方米为啥此题计算中的砌体抗压强度值没有按照
ra=0.7+面积 进行折减?(虽然答案用的老规范,但是老规范里面也规定了必须对面积进行折减对此处不影响)10年上午第32、33题的问题与此相同。
我的问题如下:《砌体规范》局部抗压一节里5.2.1条中对
f明确规定了不需要折减,然后5.2.4、5.2.5、5.2.6条都没有规定不需要对
f进行折减,此题中未对
f进行折减,那么是不是只要符合公式5.2.1、5.2.4、5.2.5、5.2.6的公式中的f都不需要进行折减?
敬请各位大神不吝赐教,小弟感激不尽!!:handshake
下面上传一张在施老答题指导里看见的一题类似的须对
f行折减的例题的图片
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报