土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于地下室双层机械停车位喷头事宜

关于地下室双层机械停车位喷头事宜

发布于:2013-09-05 16:36:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现场情况是原设计单位设计普通地下室喷淋系统(喷头为上喷),现在增加双层机械停车位,那么下层机械停车位需要增加侧喷。那么我是否可以从原设计上喷头直接增加三通接个侧喷。 (相当于风管超标后增加下喷一样)。

现在问题是: 增加的侧喷是否可以与上喷 等效为一个喷头?原管道无需调增。

增加车位大约为30个。如不能等效。整个管道就需要重新调整

跪求大神详解释

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • jwlvictor
    jwlvictor 沙发
    我最近刚做了一个双层机械停车的项目,正好可以回答你的问题。
    1、首先说,在原管道上开三通加竖管的方式不可取,原因是新加侧喷喷头流量系数K=115,流量较大,单个喷头最小管径为DN32。按措施规定,底层车架按同时开启8个喷头确定流量,至少增加15L的流量,水泵流量需要增大,扬程更要增大,在达到设计流量的情况下,由于原管径限制,入口压力肯定会超0.40MPa,减压则会出现流量不足,放大管径的话跟重新设计安装差不多了,所以不可取。
    2、解决办法:保持原上部喷头不变动,在车架内另设喷头,参照货架内喷头,加集热罩,单设水流指示器,同样的,按车架内同时开启8个喷头确定,新增流量15升,管径需DN100,压力变动不会很大,只需要计算到分开接管位置的主管损失即可。
    3、优缺点:优点是原设计自喷基本保持不变,节约成本;缺点是新增一套管路,管线较多。
    4、水泵是必须要换的,流量按叠加计算,约50L,扬程按原主干管道在合并流量下的水利条件计算,增幅不会很大,具体视管道长度。
    2013-10-25 17:53:25

    回复 举报
    赞同1
  • 最终还错过
    增做机械停车位,地下室喷淋的流量发生了变化,这不是等不等同的了,你的地下室消防水池也要调整。
    2017-09-14 11:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池与消防 泵房

请问大侠水池与泵房的套管如何预埋啊?

回帖成功

经验值 +10