土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于计量柜的电压显示的问题

关于计量柜的电压显示的问题

发布于:2013-09-09 16:59:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我刚参加变电所工程方面的工作,今天公司的一个10KV项目正式受电,由供电局的相关工作人员到现场在计量柜上接电表,以及一系列的检查完成后,正式受电,一切顺利。(其它有关试验等工作早已完成)。
这时在计量柜的电压显示表上,A相C相显示正常,B相显示为0,供电局的人员指出,这是因为计量柜只有2PT,电柜厂家采用了三角接法引起的,可以改变线路接法,让B相也正常显示,请问大侠们,可以做到吗? 应该如何改接?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • marchqt25
    marchqt25 沙发
    本帖最后由 注销123123 于 2015-9-21 15:42 编辑

    111111111111111111111
    2013-12-16 08:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • dennis_702030
    dennis_702030 板凳
    lingxuct 发表于 2013-9-10 20:24 现在不需要接B相电压表?公司某同事同用户如此解释:电柜厂家在接线时,因为只有2个电压互感器,B相作为公共段被“征用”了,修改线路比较麻烦,而且影响正常供电,因此,只要观察A和C相正常,也可以了,如果下次发生故障需要维修,可以一并解决!:victory: 客户完全接受了!
    2013-09-11 10:29:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变电站构架设计的软件

目前大部分电力设计院 做变电站构架设计时,几乎都采用staad pro 软件,小弟想问下 做这个设计 sap 迈达斯是否有不妥之处,小弟发现 变电站构架设计手册中的 钢框架的 长度系数取值 与 钢结构设计手册有些不同之处,还请各位不吝指点!

回帖成功

经验值 +10