土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于变电站的CT的如何使用

关于变电站的CT的如何使用

发布于:2013-09-10 09:54:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
123.png

ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?

一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?


求指教





123.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mxfeishirock
    mxfeishirock 沙发
    lxr127 发表于 2013-10-17 20:58 0.2S级主要是用作电力计量,0.5级主要用做电力线路电流监测,5P20是向继电保护装置提供电流的,要有很大的过 …这个指的是双绕组电流互感器0.5/5P20:指的是第一个绕组是测量绕组,精度是0.5级,第二个是保护绕组,精度是5P,保护倍数是20,学名叫准确限值系数(ALF)5P20/5P20:指的是两个绕组都是保护绕组,意思和前面的相同。5P20指的是在短路电流达到20倍的额定一次电流时,二次输出的复合误差不大于5%,所以是5P20。
    2013-10-20 15:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • marsliubaolai
    marsliubaolai 板凳
    帮忙顶下,楼上都对
    2013-10-18 15:00:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SAP可以做变电站构架设计么?

小弟用sap 做变电站构架设计 发现按照 中南电力设计院的 所给的例题 ,A型柱子的 长细比算不过去,参照设计手册给出的 长度系数取值,貌似有些跟钢结构不一样,有点糊涂,还请各位工程师 不吝指教!!!!