今天做某变电所的试验,在对其中一台变压器做试验的过程中发生如下状况,请各位大侠帮忙分析:

1. 绕组电阻测试:数据如下
111.JPG
2.耐压测试:现象如下:
A. 加压至1W伏,电压稳定,电流稳定,无异响,无异味
B. 加压至2W伏,电压稳定,电流稳定,无异响,无异味
C. 加压至3W伏,电压稳定,电流稳定,有兹兹兹的声响,无异味
D.加压至3.5W伏,电压指针抖动,电流指针抖动,兹兹声加剧,产生放电(有蓝光),并闻到异味
立刻停止试验,放电,检查连接线路,检查变压器
故障原因在哪呢?

111.JPG

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 水中央
    水中央 沙发
    进水进灰了,线圈打压就报废了,跟卖家落落去吧,简单点不行么
    2014-02-06 13:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • tsbaotong
    tsbaotong 板凳
    求,变压器名牌!
    2014-01-19 12:56:19

    回复 举报
    赞同0