干式变压器耐压试验

发布于:2013-09-16 15:33:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今天做某变电所的试验,在对其中一台变压器做试验的过程中发生如下状况,请各位大侠帮忙分析:

1. 绕组电阻测试:数据如下
111.JPG
2.耐压测试:现象如下:
A. 加压至1W伏,电压稳定,电流稳定,无异响,无异味
B. 加压至2W伏,电压稳定,电流稳定,无异响,无异味
C. 加压至3W伏,电压稳定,电流稳定,有兹兹兹的声响,无异味
D.加压至3.5W伏,电压指针抖动,电流指针抖动,兹兹声加剧,产生放电(有蓝光),并闻到异味
立刻停止试验,放电,检查连接线路,检查变压器
故障原因在哪呢?

111.JPG

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • dennis_702030
    dennis_702030 沙发
    lingxuct 发表于 2013-9-20 11:40 那么,只能返厂换绕组了? 我们让委托方联系了变压器厂家,(工程是委托方做的,我们被委托做交接试验),厂家来人的步骤基本雷同,我们问:是否还打压,他的回答很直接:坏了不怕打,当然要打!后面的事情和我们没关系了,该怎么扯皮该怎么愚公移山我们就当看戏了:lol
    2013-09-20 14:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • dennis_702030
    dennis_702030 板凳
    lingxuct 发表于 2013-9-19 09:11 我有时感觉,现在的人干活不用脑子,让他们测量直流电阻,测量的数据是干什么用的!明摆着不行,还要 … 哈哈,是我把事情的过程简单化了,引起了误会。其实那天,首先是测量绕组直流电阻发现BC开路现象,原因只有两种:1是设备本体开路,(运输过程中紧固件松动引起),2是外部开路,(连接短接片处),于是首先查外部——原因晕倒一群人:为了快速测量,采用了夹子线,而放在BC端的夹子线开路了:P,换用厂家的短接片后,故障消除。 接着做了耐压试验,发生放电现象后了解到:设备3月份就进了工地,在整个机房建设中,变压器竟然没有进行防尘防水保护:L,结果大家就可以想象了。 这个事情只是提醒大家,小聪明和一个小的疏忽,都是悲剧的开始。;P
    2013-09-20 08:56:20

    回复 举报
    赞同0