和版主linguxt争论过这个事情,版主的意识是两回架空线供电。
但是两回满足并列运行,还是可以的,如果不满足并列运行的条件,怎么办?
我的意思是两分裂的架空线:
10kV-2*LJ300,在功率因素0.9的情况下,压降为0.18%/(MW*km),
所以计算结果为0.18%*5*8=7.2%。
为了继续减少压降,可以继续采取两个措施:
一是 提高功率因素,如果提高到0.95,压降为0.148%/(MW*km),
二是 大设备条件允许的情况下采取软启动方式。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    当然从方案来说,用架空线确实不合适,如果地形好还好点。
    要是碰上地形复杂,造价不低而且麻烦!
    2013-10-21 19:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    谢谢楼上朋友!

    一楼朋友想的是一种方法,但没有综合考虑,全面投用时,二种不同方案的可靠性、安全性、费用投入和用电的灵活性,需要和环境一起综合研究分析的。

    我们不了解现场情况,不能说哪种方案一定好。
    2013-09-24 13:33:24