土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 个人观点:5MW 8公里架空线传输

个人观点:5MW 8公里架空线传输

发布于:2013-09-21 12:31:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
和版主linguxt争论过这个事情,版主的意识是两回架空线供电。
但是两回满足并列运行,还是可以的,如果不满足并列运行的条件,怎么办?
我的意思是两分裂的架空线:
10kV-2*LJ300,在功率因素0.9的情况下,压降为0.18%/(MW*km),
所以计算结果为0.18%*5*8=7.2%。
为了继续减少压降,可以继续采取两个措施:
一是 提高功率因素,如果提高到0.95,压降为0.148%/(MW*km),
二是 大设备条件允许的情况下采取软启动方式。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    当然从方案来说,用架空线确实不合适,如果地形好还好点。
    要是碰上地形复杂,造价不低而且麻烦!
    2013-10-21 19:19:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新农村两户联建房施工临时用电如何设置?

现有9幢两户联建房(18户),现要布置施工临时用电布置,采用电杆架空布置,最远供电距离为200m,施工设备有混凝土搅拌机,卷扬机等,每户施工设备功率估算约为11KW吧,想问同时使用系统取多少,架空线要采用多大的线径?请高手解答,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10