2013年9月21日凌晨下雨,早上10点30到箱梁预制现场检查时发现有几榀箱梁顶板出现渗水现想,再对箱梁砼面层进行检查时发现砼面层也有几道裂纹,刚好与渗水点相同,请问这个问题严重吗,需要怎么处理,有哪些原因可以造成顶板产生贯穿性裂缝。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • y_m_79
    y_m_79 沙发

    请及时稳妥的处理,以免损失扩大!
    2013-09-22 20:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    箱梁渗水属于质量事故,应当马上处理,否则由于渗水会锈蚀里面的钢筋等。一般处理方法有:采用环氧树脂系胶结剂,用注射器挤入堵漏;提早涂抹桥面防水涂层(一般是当梁板架设完之后,开始做桥面之前做防水涂层)。