一、地暖工程盘管长度及盘管间距的计算:
1
、建筑热负荷的计算方法
(1
)、热负荷按冷负荷的
50%—60%
计算
(冷负荷计算复杂);
冷热负荷的影响因素:室外温度,建筑物的朝向,围护结构的材料,照明设备,通过外窗进入的太阳辐射热量,人体散热,渗透空气带入的热量,围护结构高度,围护结构处于面风还是背风侧等等。
(2
)、热负荷的简约计算(窗墙比法);
q = 1.163α(6β+1.5)(tNd-tWd)A/F
q——
空调热负荷指标;
α——
新风系数,α=1.3-1.5
;
β——
外窗面积与外墙面积之比;
A——
外墙总面积(包括窗);
F——
总建筑面积。
(3
)、热负荷的概算指标;
建筑类型
热负荷(W/m2)
建筑类型
热负荷(W/m2)
建筑类型
热负荷(W/m2)
单层住宅
80
浴室
140
餐厅,食堂
130
多层住宅
60
办公楼,医院
70
学校,幼儿园
70
2
、地暖盘管长度的计算
(1
)、建筑物热负荷由空调热负荷概算指标查表得出;
Φ0=βΦ
Φ0——
管材的散热量; β——
向下传热的热损失系数;
Φ——
查表得出的空调热负荷。
(2
)、地暖管散热量的计算属于多维计算,应先将其转化为二维问题,再行计算;
(3
)、利用形状因子法将二维转化成三维问题;
(4
)、地暖管的安装示意图恰如所示:假设管长L
相对于PE-RT
管直径为无限长,当示意图中H>2d
时,每米管长的导热形状因子为:
S/l=2∏/
㏑(4H/d)
(5
)、根据此形状因子,确定管道的散热量:
Φ0=λS
(t1-t2
)
Φ0——
管材的散热量;
λ——PE-RT
管的导热系数;
t1——
管道的供回水平均温度;
t2——
设计房间的地表温度。
(6
)、将(4
)中的公式代入(5
)中,并化简得:
L=1.11Φ0
㏑(4H/d)/ 2∏λ(t1-t2)
(a
)
3
、盘管间距的计算:
S=L(d+X)
(b
)
S——
地暖铺设面积;
L——
所需盘管的长度;
d——
盘管的直径;
X——
盘管间距。
整理得盘管间距计算公式:
X=S/L-d