本帖最后由 bbk4908 于 2013-9-27 11:02 编辑
独基间的拉梁,许多资料上介绍两种计算方法:
1、仅为加强基础的整体性,调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;此时基础按
偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法。
2、用拉梁平衡柱底弯矩。按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按
中心受压基础考虑。
最后,将首层墙体或其他竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。
考虑到法一独基按偏心受压基础考虑,一般会选择法二进行计算。这里的独基间拉梁位置,一般位于0.000以下、独基顶面以上。
提问:我院提出了一种不同于上述的另外几种方法,独基间拉梁底与独基底平、独基间拉梁顶与独基顶平,拉梁的配筋计算均按倒置的连续梁计算,以柱子为支座,布置fak*b的线荷载在拉梁上。此法的配筋原则接近于按地基梁的受力情况而来(取Nmax计算独基),但是,有违独基间拉梁的设置原则。
~~~新手一枚,还望指点~~~
全部回复(123 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报