纯地下建筑地震作用下的周期、位移可以不管么?

发布于:2013-09-28 15:18:28 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本帖最后由 ehdg1223 于 2013-9-28 15:19 编辑

最近在做一个纯地下车库,只有车库楼梯间局部出地面,模型里面周期比超的比较多,而且扭转比较严重。车库为矩形,外形比较规整,但是内部轴网不是很齐整,导致质心比较偏向左侧。这里面周期比可以不管?

b.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • livesniper
    livesniper 沙发
    地下室都在土里边,地震荷载经过土的衰减传到地下室里边没有什么能量了。自然不用计算吧,你找本抗震的书看看?
    2014-06-24 12:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • helloworld08
    helloworld08 板凳
    我也一直听说 纯地下车库不考虑地震的 谁能告诉我 在规范哪儿吗
    2014-06-19 17:15:19

    回复 举报
    赞同0