土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 老混凝土水池加高改造

老混凝土水池加高改造

发布于:2013-10-09 23:37:09 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
急急!!!请教有没有人遇到过在已有水池上加高水池的改造啊 ? 加高了之后原有的下部钢筋就不够了 怎么办啊 ?外面再贴一层钢筋混凝土有用吗?:'(



全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • xianxian1986
    xianxian1986 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-10-15 13:26 底部钢筋不满足,可以直接再铺层钢筋混凝土整浇(原底板面层打毛,增加连接筋,以利新老混凝土的接合与完 …第一次做加固的东西,有没有类似的图纸阿,不知如何表达,拜托了:handshake
    2013-10-15 21:16:15

    回复 举报
    赞同0
  • xianxian1986
    xianxian1986 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-10-11 13:30 根据这个水池的平面尺寸与高度,取用壁厚300,底板厚400,是完全可以的。如果是新做,倒是比较方便的。现 …非常感谢,:loveliness:我验算过了,底部钢筋不满足的,加里面的话是不是直接再铺层钢筋整浇一下啊?
    2013-10-15 10:48:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.2 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

拆除水泥烟囱施工方案

拆除水泥烟囱施工方案:1、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查。 2、由于烟囱在施工期间不能停产,处于不停产状态下施工。 3、本公司采用不停产不用脚手架的方式施工。 4、首先将水泥烟囱拆除上外直径为基础,制作安装包箍型支架箍二道。 5、在包箍上分九十公分间距焊接固定角铁扣环。 6、制作三角支撑长80公分,其中一端勾拽在角铁扣环内,四周撑好。 7、用40×400×2000规格的木板在三角支撑上辅平,用绳索固定。

回帖成功

经验值 +10