新手问题,请朋友们帮忙解答,谢谢了!
今天研究荷载规范(GB50009-2012),在“5.3-屋面活荷载”中发现几个问题,自己怎么也琢磨不明白。想请教一下大家:
问题一: 在5.3.3条: 不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。
对于这一条我比较疑惑,因为老版的荷载规范里,这一条是写在该章节的前面,
黑体的强制性条文里:“ 屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合
老版没有“ 不上人的”这几个字。而新版却特意强调“ 不上人的”。

这样说来,是不是就意味着,如果是北方积雪的上人屋面,那屋面活荷载就应该是 2.0+雪荷载才对?
这样说来。我们单位统一规定的“ 上人屋面活荷载取2.0”是不是就是取小了?
(按照生活常识,如果不是经常上人的屋面,积雪也不一定会定期清理的。就是说也有积雪存在的可能。)
-------------------------------------------------------------------------

问题二:对于表格5.3.1,里面有一项数据更为奇葩。
里面的第四项: 屋顶运动场:活荷载标准值=3.0KN/m2
再看202页的关于这个表格的条文解释,最后一句: 参照体育馆的运动场,屋顶运动场地的活荷载值为4.0 KN/m2.
问题:前面的那个3.0是不是写错了?这个问题我请教了单位老总,他们也是觉得应该是4.0.
这个问题想请教一下坛子里的各位朋友,你们是怎么认为的?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • abc987517506
    abc987517506 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2015-03-02 08:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • sddcx10000
    sddcx10000 板凳
    这个不要再纠结了,怕出事,那就取大些