最近有个工程,3层别墅,有半地下室,200厚钢筋混凝土底板,200厚钢筋混凝土挡土墙。
基础设计的埋深在自然地坪下1.1米,选的松散卵石层,承载力180。
现场施工情况出现基础超深。实际测量下来,到持力层的标高比原来设计的抵1~2米。
两种方案:
1、砂夹石回填。但是,回填的工程量太大,而且检测麻烦,又影响工期。甲方不愿采用。
2、基础整体下沉。
问题是:1、2米的距离,要考虑对柱子有没有影响。原来设计的400大的柱子要加大吗?还是直接箍筋加密就好了?另外,柱子基础下沉了,那挡土墙的基础自然也下沉了,这样挡土墙的基础就变成了条基,而且,墙的高度就增加到了4、5米,墙的配筋也有变动。
想请教一下同行们第二种办法有没有什么更可行的措施。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回4楼的话,有钢筋混凝土底板,底板200厚。经确定,超深最多的是1.2米,现在的解决办法就是直接把柱和墙的基础降下去了,其他没有变。
回复 举报