土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 终端钢管杆前后侧导线安全系数怎么取?

终端钢管杆前后侧导线安全系数怎么取?

发布于:2013-10-17 13:05:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
第一次 尝试着用道亨制作钢管杆 遇到个问题。 电缆终端杆的导线前后侧安全系数怎么取?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hmc00000
    hmc00000 沙发
    已解决,钢管杆前后应力比调整为0:1无进线档, 导线安全系数可以按有导线的一侧选取。
    2013-10-18 10:18:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多