土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 主楼与地下室顶板有高差建模计算结果的问题

主楼与地下室顶板有高差建模计算结果的问题

发布于:2013-11-04 00:19:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

最近在做一个带地下室的27层的剪力墙结构的工程,因为主楼与地下室顶板交接处高差相差1.8m,所以此处梁高做了
2.05m高(加上地下室顶板厚),上部与地下室共同计算,地下室顶板做嵌固端,pkpm计算结果显示支承这根2.05m高处的剪力墙端柱超筋,端柱600x600,墙长2.4m,此处边缘构件配筋计算结果需要12500mm^2,小弟不知如何解决?请教原因及解决办法!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lhr470642721
    lhr470642721 沙发
    。。。。。。。。。。。。
    2015-06-29 08:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • grain1880
    grain1880 板凳
    错层高度超过600或梁高,应该按错层建模计算分析,并采取构造措施(如梁加腋等)保证水平地震力的传递连续。
    2015-06-26 09:16:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室及基础施工方案

论文简介:主要介绍地下室施工和各类基础施工的方案,希望能为大家提供方便 投稿网友:wanqiudege 上传时间: 2013-11-03

回帖成功

经验值 +10