已知地下室顶板作为嵌固端,PKPM还需要把地下室建进去吗?
已知地下室顶板作为嵌固端,PKPM还需要把地下室建进去吗?
我是新新手,想根据人家设计院已有的图纸建模学习,关于地下室嵌固不清楚,请教各位:
工程是超高层,图纸设计说明里已经说明了地下室顶板作为嵌固端,
那么我在建模分析时是不是就不需要把地下室建进去,只需要从首层往上建就好了?
发布于
2013-11-15 17:37:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
不可不三戒
我的观点:
和刚度相关的指标,如周期、位移等,是不需要把地下室建进模型;
和承载力相关的指标,如配筋,轴压比等,要把地下室建进去。
稍复杂一点的工程,不要指望一个模型通吃到底,各种情况要用不同的模型。现在的一些审图老师,一味要求把模型建的又大又全,实际上这样并不见得能反映真实的情况。
对于正常使用极限状态和承载力极限状态,可靠度规范的要求本来就是不同的。
2013-11-22 08:27:22
来自 PC
评论
举报
liangbing1223
是的,特别是底层轴亚比和墙体稳定性,如地下室不建进去,超不超是看不出来的!