土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器及电抗器试验、GIS局放试验、开关柜试验、电力电缆试验、电力电容器试验

变压器及电抗器试验、GIS局放试验、开关柜试验、电力电缆试验、电力电容器试验

发布于:2013-11-18 11:19:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变压器及电抗器局部放电带电巡检是一种针对变压器及电抗器状态维护的新方法,通过检测变压器及电抗器局部放电产生的电信号和超声信号,判断变压器及电抗器的运行健康状况。采用巡回检测的方法,无需停电,可以随时对运行状态下的变压器及电抗器进行局部放电检测、故障诊断。其设备携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用。
GIS有“免维护”之说,但是在全球电力系统使用的情况不容乐观;国内近年来电力系统GIS的事故频繁,GIS故障率远大于IEC、CIGRE规定的0.1次/100间隔/年。GIS一旦发生故障,引起的停电时间长,检测费用高,并且事故造成的社会影响大,经济损失严重。局部放电既是GIS绝缘劣化的征兆和表现形式,又是绝缘进一步劣化的原因,因此测量GIS局部放电是保证GIS设备正常运行的有效手段。
GIS局部放电带电巡检系统可以在高压设备运行过程中随时进行检测,不需要停电,不需要加压设备,简便易行,可随时了解被检测设备的运行状态,生成设备放电趋势图,确定GIS是否存在放电故障、故障类型识别、故障严重程度评估、判断放电位置。采用巡回检测方法,合理判断设备是否需要停运维修,从而减少不必要的浪费,真正实现GIS设备的“免维护”,为电力系统的安全运行提供可靠的保证。
高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对供电质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。有效的在线检测装置对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和安全性具有重要意义。
天威新域最新研发推出的高压开关及开关柜局部放电带电巡检系统能够有效提高开关柜运行的可靠性,减少维修次数。该装置采用TEV及超声传感器与高压电气设备状态检测系列产品配套使用。该系统具备独立多通道局部放电信号输入、独立窗口显示、高清晰大屏幕、轻便防震、可靠性高等优势,具有很强的局部放电综合分析和小信号强干扰环境局部放电检测能力,能够准确的评估高压开关及开关柜的运行状态。
对于高压电缆,很多情况下由于电缆本身或电缆附件质量差,外力损坏和机械损伤,腐蚀与进潮,电缆接头施工质量不过关,附件老化等一系列原因,使得电缆接头在长时间、高电压、大电流(过负荷)运行条件下容易造成绝缘损坏,发生局部放电,导致重大事故,从而严重影响电力系统的安全可靠运行,造成了巨大的经济损失。因此对高压电缆进行局部放电检测是非常必要的。
电缆局部放电带电巡检系统是天威新域最新推出的一种用于检测高压电缆(电缆端头)放电性故障的装置。该装置的探测器采用具有发明专利技术的声电三维空间定位传感器(专利号:ZL 2006 2 0023740.8)及高频电流传感器,与高压电气设备状态检测系列产品配套使用,能够实现在与被测电缆不接触的状态下确定放电点的三维空间位置及放电的强弱,从而判断被测点的绝缘状况,提前预防电缆、端子箱击穿、着火、爆炸等事故的发生。可应用于电缆端头、电缆分接箱的局部放电在线检测及定位。该产品经上千例电缆接头的检测验证,准确率达100%。
电力电容器在电力系统中用途广泛,是电力系统中重要的工作元件。电力电容器内部介质长期工作在高场强下,常会由于制造过程中浸渍不充分等各种原因引起局部放电,导致使用寿命降低,严重时会发生事故。目前电力电容器的故障不断出现,如何准确检测电力电容器的内部缺陷至关重要。
天威新域根据国家电网《高压并联电容器装置技术标准》和IEC 44-4标准,研发的专用于电力电容器的局部放电检测系统,能够准确测量大容量电力电容器的局部放电。该系统采用脉冲电流法测量,脉冲电流法测量采用天威新域自主研发、国内首创的电力电容器局放检测专用输入单元,可在大电流下准确检测出电力电容器内部放电的视在放电量该系统还可以通过放电波形、放电脉冲相位、放电量与加压时间的关系,区分放电性质,利用有效的抗干扰措施抑制外部干扰。
该系统装备在多个电容器生产厂家使用部门进行出厂试验、交接试验,准确地检测出了实际缺陷。一般的检修人员只需简单培训,就可熟练地操作整个检测系统,使电力电容器的局部放电检测变得更准确、真实。为电力电容器的出厂质量保障、安全运行和合理维修提供了一种重要的检测手段。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV线路做铁塔需要接地吗?

10kV线路做铁塔需要接地吗?如果要接地那是需要两点接地还是一点就可以了

回帖成功

经验值 +10