装修时,因为装风管机,客厅上方梁中有3根钢筋被伤,水平方向2根,竖直方向1根。

水平方向2根,其中1根打断,另1根被削去一部分,呈一个弧度。打断那根在外,未打断那根在内,洞是有一定坡度的。均是16mm的样子。

竖直方向1根,因为不是一对,应该非箍筋,靠墙里的,图片未显示出。10mm的样子。

打孔的时候,因为不懂,没太在意,这两天上网查了查,比较担心!

请教各位好心人,应如何是好啊?万分感激!!!!!!!!!!!

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • ps_pansong
    ps_pansong 沙发
    土木客栈 发表于 2013-11-24 22:18 多少层 几度 区 什么结构 你家在第几层等 尽量说清楚谢谢你的回复共28层 网上查了一下,6度区应该是框架结构我们15层,左边还有两户,右边还有一户
    2013-11-25 13:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • ps_pansong
    ps_pansong 板凳
    lixia1699 发表于 2013-11-24 14:55 问题隐患肯定是有的,否则,结构工程师就是失职或者胡为。由于楼主对问题表述不够全面,建筑设计图中剪力墙 …谢谢你的回复应该是,开槽后能看到露出来的钢筋
    2013-11-24 21:06:24