土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谈谈普通高层结构周期比的调整

谈谈普通高层结构周期比的调整

发布于:2013-12-02 09:15:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 结构老卢 于 2013-12-5 09:12 编辑

前几天有网友问他的高层结构模型,怎么给调整也不满足规范对周期比的要求,看了他的抗侧力构件平面布置后,帮他解决了这个问题。想起2011年的时候,当时一个小弟做一个18层剪力墙结构,也是不能将周期比调整到规范规定范围内,现在将当时的处理过程及问题总结给大家分享一下。 目前规范对周期比还有要求,一般的设计院也只能遵守规范的规定。
工程概况:18层剪力墙结构,平面长60米,楼板有效宽度13-15米,长宽比较大,第一平动周期方向为Y方向,周期比0.93.
给他的建议:增加两端横向墙体的刚度(加长墙肢,减小洞口的宽度,尽量将剪力墙连起来),靠近中部四道较小的剪力墙肢去掉。
调整后的计算结果,第一平动周期数值增大,第一扭转周期数值减小,周期比为0.82.
总结:大家可能都知道增强结构周边刚度,减小结构内部刚度就能将周期比调小,但是一般对这个“周边”的概念不是很清晰,尤其是新手。对于不同的结构平面,“周边”的位置也是不同的,目前做的常规结构平面多为“塔式”和“板式”。1、对于“塔式”结
构平面,最外端的 横向墙体和纵向墙体,到扭转中心的距离差不多,都在结构最外侧的“扭转轨迹”上,都可以称得上是“周边”。2、对于“板式”结构平面,最外端的横向墙体和纵向墙体,到扭转中心的距离相差较多(长宽比越大的平面越明显),此时仅有最外端的横向墙体在结构最外侧的“扭转轨迹”上,因此只有最外侧的横向墙体才能称得上是“ 周边”。大家可以在“整体空间振动简图”中看到。
大家都知杠杆的原理,力臂越大,需要的力越小,反映到结构中就是:增强远离结构刚心的抗侧力构件的抗侧刚度,对增强结构的抗扭刚度最有效。目前的规范规定,多层的周期比超限以后属于特别不规则建筑,需要特殊的加强措施,所以能避免还是避免的好。
这是本人对普通结构调整周期比的一点体会,各位网友这方面的有什么心得体会也可以给大家分享。

全部回复(358 )

只看楼主 我来说两句
  • 啊胖
    啊胖 沙发
    谢谢分享,下载学习
    2017-02-10 13:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • 铅笔123
    铅笔123 板凳
    分析的很好,内部剪力墙也应次第消弱或增强,结构是整体考虑,内部过于弱了,其实那个平面刚度难以保证,剪力难以传递
    2017-02-10 11:41:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

后期自己现浇的楼板可以切割吗?

房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10