申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 537 人订阅
阅读下一篇
暗敷引下线(柱内钢筋)也需要在距地大于0.5m处设置防雷接地测试板吗?1:画圈处这个测试板是必须要预埋的吗?测试板需要每个作为引下线的柱内内预埋吗?还是取几个柱子预埋,如何取数。这个测试板跟断接卡有什么区别,我看介绍断接卡的时候说利用柱内钢筋作为引下线不用设置断接卡了。2:画红线这根线实际施工中是否存在,看图后给我的理解是,这根红线将柱内两根对角钢筋连接为一体,中间加个测试板。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句我反复对照正文条款之后,认为这个条文说明的文字是在着重说明(或者说强调)钢筋绑扎是能达到防雷要求而且不会对砼造成破坏,那么,正文条款里面为什么既说“应”采用土建的施工方法(如果土建是采用电渣压力焊那自然就采用焊接了,而土建采取绑扎或者机械连接如楼主附图那种“套筒”【丝接】的情况下、按规范正文这个条款要求那就不能用焊接了啊),后面又说“必须连接成电气通路”呢?(见下图)
认真反复对照并思考之后,我明白过来,这里的“构件”一词是关键,同一条梁或者柱属于一个构件,主梁与副梁、或者梁与柱的关系就是两个构件之间的关系了,所以,同一条梁柱内部就跟土建做法,主梁与副梁、或者梁与柱的防雷连接就要电焊搭接了。
认同的点赞!
回复 举报
回复 举报