土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁与主梁,楼面梁与墙平面外,到底点不点铰接

次梁与主梁,楼面梁与墙平面外,到底点不点铰接

发布于:2013-12-20 13:22:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,最近图申讨论到这个问题,就是pkpm建模过程中题中所述到底应不应该点铰接:)
点铰接的好处:1、主梁抗扭易计算通过,次梁支座负筋配的较少,尤其对于梁与墙平面外接的情况(这种情况存在好多争议,第一就是点铰可以减小梁支座筋直径减小锚固长度要求,再就是点铰就可以冠冕堂皇不认为是框梁,也许可以躲避规范的追杀
:$)。

2、传力明确,主次分明(尤其对于主次梁刚度比较接近的情况,程序偶尔会发生主次不明的情况,点铰相当于人为分清主次关系);再就是放大梁中弯矩。

针对这个问题我们讨论了很多,图申中心给出的意见就是不允许点铰,理由就是对主梁不利!确实,点铰对主梁不利,但是从位移计算上讲,点铰实际上是减小结构的整体刚度,符合保守设计的理念。另高规中在框架和框剪章节明确提出,主体结构除特殊注明外不得采用铰接。到底应不应该采用铰接设计呢,希望各位大家能不吝赐教
{:1_105:}

顺便说一下,pkpm中点铰,可能有很多主梁的弯剪扭就能算过去,同样的构件,不点铰主梁就过不去。另有效果就是,点铰接后,主梁的腰筋就由“G"变成了"N",比如,G4 12变成了N4 12. 还有就是,难道边主梁因为只有一侧有板,不点铰,而中间的主梁 两边都有板,可以点铰?
大家都能出来说说这个事吗
:handshake

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • 士睡觉
    士睡觉 沙发
    学习了,讲的都很好!
    2015-01-23 09:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • tianyaxuer
    tianyaxuer 板凳
    本帖最后由 tianyaxuer 于 2013-12-25 14:15 编辑 tianyaxuer 发表于 2013-12-25 14:09 我也是山东的……“大家好像对楼板的设计都很熟悉啦,讨论的不是很热烈!那我就简单说说楼板的设计:(1)常用板为单向板和双向板。(2)一般情况下板的混凝土强度等级为C30,也有用C25、C35的。(3)板的厚度一般去板跨的1/40左右,如4米跨取100或120mm,6米跨则取150mm,当然具体情况具体分析,板厚具体数值与版跨、荷载、边界条件等都有关系。最常用的板厚为100、120、150、180mm。具体可参加各种技术措施书,都有板厚取值的表格。(4)对首层、转换层、屋面层板厚需加厚,规范有明确规定,如作为嵌固的首层板厚至少180.(5)楼板的边界条件确定很重要,若楼板支座的弯矩可以有效传递则可认为是固结,否则按铰接处理。例如板边仅有200X600的梁而无楼板连续,由于梁抗扭能力弱,故可认为是铰接;如板边为400mm厚的剪力墙,由于剪力墙比板厚很多,则可以认为是固结,具体情况要具体分析,关键就是楼板支座的弯矩是否可以有效传递。(6)楼板的设计有弹性法和塑性法,通常用弹性法,有些单位用塑性法。(7)确定以上条件后,则采用很多小软件均可计算板配筋。”这是老庄邓工的帖子 希望对你有帮助 原帖地址 //www.tuffewiktor.com/forum.php?m … =1&authorid=9129985