土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压电动机零序问题

高压电动机零序问题

发布于:2013-12-21 17:55:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们单位有高压电动机综合保护器经常报警,检查为零序电流超过设定值,后停运测试未见绝缘不良,直阻都正常.........现只能调高定值

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wsj_222
    wsj_222 沙发
    检查一下零序CT接线
    2013-12-24 16:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    请问电机的高压电缆有多长?零序定值是多少?
    2013-12-24 09:40:24

    回复 举报
    赞同0