工程描述:
五层综合楼,八度区,二类地,二级抗震。
地下一层层高:6500
一层层高:4800
二层层高:4200
三到五层层高:3600

建筑方案给的柱距:X方向第一跨6000,其余9000;Y方向南面6000北9000。

这个楼地下一层是个地库,X方向不允许有墙,柱距与跨数都不允许改变。

目前,我的柱子前三层600X900,后三层600X600。指标都勉强过得去,最大位移(Y+偶然偏心)556.
前三层Y方向的框架梁调到了880。
我这样调是否合理?计算双向地震和偶然偏心全点。

还有,(Y+偶然偏心)的扭转位移比1.47了,上网看都说不用管,但带我做的师傅说尽量控制在1.4以下。

5层综合楼.jpg

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • tumuhuabi
    tumuhuabi 沙发
    个人觉得八度区五层框架柱且柱距较大,梁也比较高,就没必要做变截面,或者缓变,变到600*800就行,望批评指正