土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土受剪破坏的疑问?

混凝土受剪破坏的疑问?

发布于:2013-12-25 21:38:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈请教些问题!为什么斜压破坏中说集中荷载和支座间主压应力较大大,难道中和轴一下的受拉区主拉应力也小于主压应力?为什么斜压破坏取决与混凝土的抗压强度,难到混凝土达到抗压极限时混凝土还没有达到抗拉强度极限?拉杆拱传力机制是怎样的?斜压破坏的抗剪承载力最大为什么要避免这种情况的出现?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-26 13:49 编辑

    混凝土斜截面受剪破坏的三种类型都属于脆性破坏,只不过剪压破坏相对于斜拉破坏和斜压破坏而言,其延性略好一些而已。所以在设计中,无论是斜拉破坏还是斜压破坏,都是必须要避免的。
    发生斜压破坏时,截面由剪应力控制,正应力很小,而斜拉破坏则与之正好相反。当临界斜裂缝出现之后,裂缝以下部位的混凝土已无法传递前力,裂缝以上部位就形成所谓的拉杆拱模型中的拱体与拱顶,受拉纵筋类似于桁架中的下弦拉杆。此时,对无腹筋梁来说,剪力完全由拱承担,当拱体混凝土抗压强度不足时,将发生斜压破坏;当拱顶混凝土强度不足时,将发生斜拉或剪压破坏。所以,与中和轴以下的主拉应力无关。
    拉杆拱模型中的拱体相当于斜向受压腹杆,拱顶相当于上弦压杆,受拉纵筋相当于下弦拉杆,箍筋相当于竖向受拉腹杆。类比于桁架的受力情况,就可以理解拉杆拱的传力机制。
    2013-12-26 13:46:26

    回复 举报
    赞同1
  • 天柱
    天柱 板凳
    斜压破坏的抗剪承载力最大为什么要避免这种情况的出现?

    是混凝土压碎引起的脆性破坏,破坏没有预兆。剪压破坏在三种破坏中略好些的,还可能有箍筋屈服出现。
    2013-12-26 06:05:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2117 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型工件的预应力梁设计

rt,最近在做一个大型工件。其中有几根大跨度的梁由于下面净高的要求做了预应力梁,不知道各位有没有做过这种类型的,因为是头一次做所以不知道该用什么去计算预应力结构的这几根梁,希望有做过的同志能指点一下,不胜感激~

回帖成功