土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm坡屋面建模出现“寻找刚度中心失败”

pkpm坡屋面建模出现“寻找刚度中心失败”

发布于:2013-12-26 10:15:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
坡屋面用两个标准层进行建模, 模型跨度有9m,下层输入实际梁尺寸,上屋封口梁输入虚梁。SATWE计算的时候出现“寻找刚度中心失败”,请教一下大家,这个问题该如何解决?

坡屋面.jpg


整楼模型.jpg


寻找刚度中心失败.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • heqingxiangfanhua
    nstopwuyp 发表于 2014-1-4 12:10 出现你说的原因是,你坡屋面作为单独的一层,降节点以后,你的坡屋面那层相当于没有任何框架柱,所以会出现 …谢谢版主的解答。我后面建模没有将坡屋面单独建一个标准层了,因为即使没有出现这样的问题,由于水平拉梁那一层没有楼板,计算出来的位移比也很难满足规范的要求。我的做法是直接在一道网格线上输入两道梁,折梁按上节点高方式生成,水平梁直接输入,这样出现的两个问题都解决了,不知道这样的方法可行不?
    2014-01-06 10:37:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 527 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM新天地 2013年第5期

本帖最后由 太阳传说 于 2013-12-26 01:31 编辑

回帖成功

经验值 +10