土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于井字梁的计算疑问

关于井字梁的计算疑问

发布于:2014-01-04 23:51:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 ttxfeng 于 2014-1-5 00:29 编辑

2.jpg这么一个井字梁体系,红色区域,中间及右侧有梁与井字梁连接起来,这个井字梁应该怎么算比较合理。
观点1:四周点铰接,个人觉得不太合理。
观点2:按照pkpm软件配筋结果,主次梁体系。也觉得不是很合理。pkpm的支座判断有时是很混乱的。
这种应该怎么算比较好呢。
注:本人倾向于不点铰接。但是根据pkpm的弯矩结果看,还是比较接近井字梁,那么这就有了新的问题,这个井字梁的挠度和配筋应该怎么比较合理的计算。






2.jpg

  • 狼弑
    狼弑 沙发
    不点铰看看支座处的计算结果,如果不大,或是构造配筋那就说明固结不了,虽然不点铰也是铰接!但实际配筋按构造刚接!
    2014-01-05 00:15:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况下梁要升标高?

遇到有降板时,梁有的要降标高,这可以理解,但老是遇到图纸中,有的边梁升标高,这是为什么?正在学习绘制梁板施工图的菜鸟求助!!!