电力电容器应用问题

发布于:2014-01-06 22:41:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们是一个实验中心,专门做变压器实验。目前要对变压器做温升试验,电压是33KV,我们现在有5.5/√3的电容器若干;我现在用6个电容器串联星接补偿无功电流可以吗?请问:1.电容器两极对外壳的耐压能达标吗?2.每个电容器两极对外壳的耐压都是一样的吗?3.如果电压100KV,可以串联若干个电容器,满足其电压100kv就行吗?

请大虾给予解惑。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 电力滤波
    电力滤波 沙发
    电容器应串并结合提高补偿容量,串的组与组之间要绝缘并且外壳与接线桩头要连接做等电位。
    2014-01-08 08:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • wodeha_005678
    wodeha_005678 板凳
    哪位大虾救急下。
    2014-01-07 15:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅