土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教柱下独立两桩承台配筋画法的问题?

请教柱下独立两桩承台配筋画法的问题?

发布于:2014-01-08 14:44:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2008版桩基规范中,4.2.3条第2款规定,柱下独立两桩承台应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。

按此要求,大家都知道二桩承台按深受弯构件进行计算。但是遇到个问题,配筋画法的问题。在现行桩基承台图集06SG812中二桩承台的画法不同于混凝土规范附录G中深受弯构件的配筋配置。但是06SG812是在94版桩基规范没有废除前出台的,在94版桩基规范中没有规定二桩承台计算需按深受弯构件计算。且在最新的11G101中,也回避了二桩承台的画法问题。

主要区别在于:1.拉筋加密设置 2.下部纵向钢筋宜均匀布置在梁下边缘以上0.2h范围内。

请问各位高手,这种情况下,二桩承台的画法,还是按06SG812中实行,还是按混凝土规范中附录G中深受弯构件配置?


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hbzfylxsyd
    hbzfylxsyd 沙发
    111111111111111111111111
    2014-06-23 23:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • 追梦人
    追梦人 板凳
    当上部荷载较大时按深梁考虑
    荷载较小时按06SG
    2014-01-11 14:41:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

福州某超限高层建筑结构概念设计

福州某超限高层建筑结构概念设计

回帖成功

经验值 +10