土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm中柱子变红,一定需要加大截面吗???

pkpm中柱子变红,一定需要加大截面吗???

发布于:2014-01-16 15:58:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在很多情况下,satwe出的数据会有不符合要求的地方,尤其是遇到柱子变红的时候,小弟就会盲目的加大柱子的截面,但是感觉真的有些浪费材料。今天再看《抗规》352页的时候看到“ 利用箍筋对混凝土进行约束,可以提高混凝土的轴心抗压强度和混凝土的受压极限变形能力。但在计算柱的轴压比时,仍取无箍筋约束的混凝土的轴心抗压强度设计值,不考虑箍筋约束对混凝土轴心抗压强度的提高作用”,那就可以理解为在算轴压比的时候算的素混凝土的部分,是在有箍筋的情况下,没有计算箍筋的影响,那实际的轴压比要比计算出的会小很多。即使计算结果不变红,小弟感觉那实在是太浪费了。
还有另一种情况就是柱子当中有核心柱,在柱子截面不允许变的情况下,就需要加大柱子的纵向配筋,在配到很大的情况下才可以满足柱子轴压比的要求,但是柱子的配筋率也要到达上限了,请问对于在不改变柱子截面的情况下,如何处理,使数据满足要求,是够可以在轴压比的某个上限范围内,不用修改,就是让数据红着出计算书
小弟菜鸟,不知道是否表达清楚,请各位帮忙

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • 洞房不败之玉女
    糊图 发表于 2014-1-28 09:16 根据超限的原因来处理吧,肯定不是所有的问题都要通过加大截面来解决。但是加大柱截面是解决所有问题中最有效简单的方法
    2015-01-22 11:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    对于柱轴压比超限的处理,一般来讲在柱截面不是过小的情况下应该首选增加混凝土强度,现在在一般城市里供应C40混凝土是没有任何问题的,在大城市供应C60混凝土也是没有任何问题的。
    《抗规》中“利用箍筋对混凝土进行约束”以及设核心柱的方式一般是针对高层结构而言,是在采用高强混凝土之后的办法。
    2014-12-19 10:33:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2119 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构大开洞要注意什么?

在做一个商铺,3层中间开洞,这种板要用弹性膜计算?洞口周边板加厚,拉通钢筋??求指导,经验。

回帖成功

经验值 +10