土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8度区,高层剪力墙结构的墙肢做到5米长,爽

8度区,高层剪力墙结构的墙肢做到5米长,爽

发布于:2014-02-08 10:13:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范要求墙长不宜大于8米。但是高烈度地区连梁设计才是难点,连梁超,有啥好办法呢?忘大师们指路。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发

    超的连梁少没什么关系,照实配筋就行,不然就照规范的方法调呗,想好看点的话把PKPM里“墙梁跨中节点作为从节点”这项勾掉
    2014-11-02 10:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • 扫荡群雄
    扫荡群雄 板凳
    学习了。。。。。
    2014-11-02 08:28:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多