梁板总结,现在觉得还需要一些补充说明,罗列如下:
板构造措施
补充配筋前必要检查说明:
1、是否已经考虑楼板自重?
现在有软件已经会提醒了,但是自己看眼也没坏处
210117mgoe8foofovhgrzi.jpg

2、轻质隔墙是否已经折算为面荷载(不建议使用虚梁布置荷载,会影响划分)?
注:隔墙自重和二次装修荷载另计,按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重的1/3作为楼面活荷载的附加值计入,不应小于1.0kn/m2 (GB50009-2012-5.1.16)
3、是否有斜板(斜屋顶),若有,是否按斜板建模?若不是,面荷载折算是否准确?
4、弹性板是否设置,设置是否合理?
5、降板高差较大处是否已经按铰接考虑?
6、钢筋等级是否选择正确?是否考虑裂缝挠度,若未考虑,看下裂缝挠度图是否有不满足要求的地方。
7、根据高规10.6.2 多塔楼结构以及体型收进、悬挑结构,竖向体型突变部位的板加强,楼板厚度不宜小于150,宜双层双向配筋,每层每个方向不宜小于0.25%
关于板厚补充地方做法:
1、上海16号文7条 梯板厚度不宜小于1/25计算板跨,配筋宜双层双向,每层钢筋不宜小于d 10@150,并具有足够的抗震锚固长度。
2、上海2015年发布的《关于进一步强化绿色建筑发展推进力度提升建筑性能的若干规定》(2015年7月18日执行)住宅室内板厚不小于150mm了。

3、江苏地方规范住宅非厨房阳台卫生间有板厚不小于120mm的要求。

梁构造措施
不写了,我再一次可耻的盗用别人写过的东西了~
首先是框支梁与转换梁区别(作者不详,惭愧啊):
习惯上,框支梁一般指部分框支剪力墙结构中支承上部不落地剪力墙的梁,是有了“框支剪力墙结构”,才有了框支梁。《混凝土高规》所说的转换构件中,包括转换梁,转换梁具有更确切的含义,包含了上部托柱和托墙的梁,因此,传统意义上的框支梁仅是转换梁中的一种。
转换梁:因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁.
但框支梁又与一般的普通转换梁又有些区别。
框支梁:剪力墙以下的框架梁。
普通转换梁:梁上起柱。
1. 二者受的内力不同。普通转换梁只有剪力、弯矩;而框支梁除存在剪力、弯矩以外还有拉力,类似于砖混结构墙梁中的托梁。
2. 转换层楼板的作用不同。普通转换梁的楼板和一般的楼板无异,而框支梁的楼板除起到一般楼板的作用外,还有起着与转换梁一同受拉的作用。
3. 抗测力刚度变化不同。普通转换梁上下部分抗侧刚度变化不大,而框支梁以上是剪力墙,以下是砼柱,抗侧刚度变化很大。
4. 构造要求不同。由于框支梁与普通转换梁受力不同,起的作用有一定差异,所以二者的配筋及构造不同,具体详相关规范和构造书籍。
然后就是框支梁相关要求(还是盗用我们所高人总结)
QQ图片20140220163123.jpg
双筋梁(摘自百度百科)
“双筋”和“单筋”主要指梁中的配筋。在梁的计算中,当荷载不大时,其受压区的应力(压力)主要由混凝土承担,受拉区的应力(拉力)由钢筋承担。此时,只需在受拉区配置受力钢筋即可,在受压区配置的是构造钢筋(架力筋),在计算中架力筋是不承担应力的,这种配筋的梁叫“单筋梁”。当荷载较大时,梁中受压区的混凝土不足以承担压应力时,就要在受压区也配置一部份钢筋与混凝土共同承担压应力,这种钢筋称为受压区的受力钢筋。为了平衡,在受拉区除了配置受压区的混凝土所对应的受拉钢筋外,还要增加与受压区的受压钢筋同等面积的受拉钢筋。这种在受拉区和受压区都有受力钢筋的梁称为“双筋梁”。在实际工程中“单筋梁”是用得较多的,但有些双向受弯的梁,即荷载是向上作用还是向下作用不易区分的梁(如地基梁)也是配双筋。
PKPM和YJK中,若发现梁跨中配筋不是0,就可以看看是不是双筋梁了。

另列举部分梁构造细节:
悬臂梁是静定结构,延性很差,全长加密箍筋约束混凝土,提高梁的延性。 (摘自本论坛“一号楼梯”的回复 悬挑梁的悬挑部分箍筋一定要加密吗?
交叉斜筋,对角暗撑的设置及使用:

另给出雨夜屠夫画墙柱工具和计算体积配箍率的插件,大家可以用下,个人觉得很爽。



210117mgoe8foofovhgrzi.jpg


QQ图片20140220163123.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(309 )

只看楼主 我来说两句
  • 俊风
    俊风 沙发
    鎏曦 发表于 2016-12-7 08:52 怎么调最小配筋率啊 最小配筋率不是固定的吗最小配筋率是有规定,但是你将配筋率在最小配筋率和最大配筋率之间调整,并不违反规范啊
    2016-12-10 17:44:10

    回复 举报
    赞同0
  • 俊风
    俊风 板凳
    y139743369 发表于 2014-5-8 08:45 辛苦你啊,可惜我不需要啊哈哈,辛苦你啊,可惜我不需要啊这句话是不是很流行啊?
    2014-05-23 20:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【个人小结】参数、指标、构造、配筋之配筋篇

本帖最后由 cruiser163 于 2014-2-12 17:49 编辑 本文写给刚步入设计这个行业的真新人,注意是真新人,真心是写给真新人的。内容简单且没内涵,请大师们莫笑。纯CAD使用,纯对数。这也算是设计的基本功吧!声明:配筋篇主要写一些如何较为迅速的完成施工图图面工作的心得,仅保证配筋结果与配筋简图对应。关于构造要求另开贴描述。个人对施工图的绘制顺序理解为现有后优,有就是率先满足配筋图不小于配筋简图结果,不漏表达,不违反强条。优为满足国家规范,以及地方规范,图集要求,是否施工方便等。

回帖成功

经验值 +10