土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
不同厂家110KV电压互感器可以接一组运行吗?
不同厂家110KV电压互感器可以接一组运行吗?
不同厂家的110KV电压互感器可以接一组运行吗?由于原来一相110KV电压互感器 在运行中出现故障,目前现有一台另外厂家的电压互感器,结构外形不同,但名牌型号参数一样,请指教可以替换 同原来两只电压互感器组接运行吗?
发布于
2014-02-13 22:24:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
marsliubaolai
如果高度、爬电距离,变比一样,容量和精度一样,就可以使用
2014-04-08 16:30:08
来自 PC
评论
举报
mwjcxj
谢谢各位的指教
2014-02-18 16:48:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mwjcxj
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
40
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 603 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )