百米35KV电缆需要安装电缆接地箱吗?

发布于:2014-02-26 14:15:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位朋友在自己做的项目中是否遇到了这样的问题?我是这么理解的
自己的项目中35kv单芯电缆,也并不是特别长。这样的情况在节省成本的前提下应该怎么选择安装电缆接地箱呢?
如果电缆两端接地会形成环流回路,对电缆运行很不安全。
屌丝版:35kv单芯电缆长度如果几十来米的话,一端直接接地就可以了,另一端安装3个电缆护层保护器就可以了。但千万要注意防水啊!
土豪版:电缆一端安装一个直接接地箱,另一端安装一个电缆护层保护接地箱,这样的配置是最好不过了。即安全有防水防腐蚀什么的,安装起来还方便很多。0312-3235187

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-10-13 09:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • co1475560199904
    百米的距离,可以不用,一端直接接地,另一端用绝缘带将裸露的接地金属各种部件都包绕起来就可以了。另一端正常运行时产生的感应电压一般是30-40V,过电压作用时也不到1000V,所以用带子多绕几层就可以了。
    2016-10-12 23:18:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新建110kV站短路电流计算的疑问

1、 一座220kV甲变电站有一回110kV出线至一座110kV乙变电站,架空导线。现在新建一110kV丙变电站,其进线T接甲站至乙站线路,那线路阻抗是不是只计算甲站至T接点和T接点到丙站这两段线路阻抗之和? 2、甲站110kV侧正常运行方式短路容量值查的1886MVA,合环运行方式短路容量值没有,这个可以计算出来吗?