应甲方要求,在原设计增设阳台,长方向悬挑梁长6.3m,截面是250×550,上部铁:5根三级18,3/2;下部铁:3根三级16,箍筋三级8的100(2),框架柱3m到9m450×450,12根三级16,9m到24m400×400,8根16,三级8
@100。短方向悬挑梁长2.6m,截面250×700,上部铁:5根三级18,3/2;下部铁:4根三级16,箍筋三级8的100(2),6根三级10的构造腰筋。弯起筋两排共4根三级18的,框架柱3m到9m450×450,角筋4根三级16,侧面中部筋4根16,9m到24m截面400×400,配筋不变,8@100。板厚100mm,长方向装栏杆,短方向砌24墙。哪位大神帮看一下,这阳台能做吗?